问题描述:你好,我想知道冷水机高压保护怎么解决?能给我说下吗?
冷水机高压保护报警,美森制冷给您分析几个常见原因和解决办法:
1. 冷凝器散热问题
先检查冷凝器翅片是否积灰严重,拿从里往外吹干净。如果是水冷机,查一下冷却塔水质和流量,水质差的要清洗管路。
2. 制冷剂过多
压力表显示高压确实偏高的话,可能需要回收部分制冷剂。这个要专业师傅操作,自己别乱动。
3. 环境温度过高
机房温度超过40℃的话,建议加装通风设备。我们遇到过不少客户是因为设备间不通风导致的。
4. 系统堵了
干燥过滤器或膨胀阀堵塞也会引起高压,这个要测压差判断。
建议先停机检查,排除散热问题再开机观察。如果反复报警,最好联系当地维修点用压力表实测系统参数。机器保护功能启动是正常现象,别强行开机。